關于液壓油風冷卻器選型問題
所選型號必須同時能滿足系統流量及發熱功率的要求。
1、功率損耗計算法
測算現有設備的功率損失,利用測量一定時間內油的溫升,從而根據油的溫升來計算功率損失。通用如下方法求得:
Pv=ΔT XCoil XroilXV/t/60[KW]
式中:
Pv=功率損耗[kw]
V=油箱容量[L]
Coil=當量熱容量[KJ/kgk],對于礦物油1.88KJ/kgk
roil=油的密度[kg/L],對于礦物油:0.915kg/L
△T=系統的溫升[℃]
t=工作時間[min]
例:測量某一液壓系統在20分鐘內油溫從20℃上升到時45℃,油箱容量為100L。產生的熱功率為:
p=(45-20)X1.88X0.915 x100/20/60=3.58[kw],然后按系統正常工作的期望油溫來計算當量冷卻功率;
P01=Pv/(T1-T3)Xh[kW/℃]
式中:
P01=當量冷卻功率
T1=期望溫度[℃]
T3=環境溫度[℃]
h=安全系數,一般取1.1
假如該系統的期望油溫為55℃,當時的環境溫度為35℃
P01=3.58/(55-35)X1.1=1.97[kW/℃]
按當量冷卻功率來選擇所匹配的冷卻器。
2、發熱功率估算法:一般取系統總功率的1/3作為冷卻器的冷卻功率。
3、流量計算法
1 用于回油管路冷卻
Q=L X S X h
S=A1/A2
2 用于泄油管路或獨立冷卻回油冷卻
Q=L X h式中;
Q=冷卻器的通過量[L/min]L=油泵的吐出量[L/min];
S=有效面積比A:=油缸無桿腔有效面積;
A==油缸有桿腔有效面積 h=安全系數(1.5~2);
注:一般取1.8,液壓油黏度越大則安全系數越大。
無錫正瑞換熱器有限公司 www.zrcooler.com