菜鳥學徒1 2019-07-21
您好老板,您換個線圈空調就可以用了,干燥瓶溫度過高,修好之后干燥瓶溫度就正常了嗎?我現在和您問題一樣,還沒有弄好,求幫助,謝謝
回復(0)
-
周阿慶 2018-03-11
空調已修好,使離合器毛病,心情舒暢
回復(0)
-
zhang82066 2018-03-11
把離合器壓盤拆下來,把里面的墊子拿出來一個就好了,一般都是間隙大了 也可以在壓縮機邊改個繼電器 接發電機的電
回復(0)
-
周阿慶 2018-03-11
今天來了個師傅,檢查發現情況,,離合器應該是間隙吸合,發現,有時候,有電壓,但不吸合,估計是離合器線圈問題,還沒搞到配件,明天繼續
回復(0)
-
13616258 2018-03-11
1請樓主看下暖水閥有沒有關上; 2充冷媒的時候是不是抽真空了,如果系統里面混有空氣,這樣空氣的液化溫度相對冷媒要低N多,明顯壓縮機會不停的轉。 可能還有其他原因,麻煩樓主能多提供些現場情況
回復(0)
-
zhang82066 2018-03-11
不制冷的時候你潑些水到散熱器上如果制冷了那就是散熱不好,另外你是補充加的氟嗎?如果是 的話可能是氟加多了
回復(0)
-
周阿慶 2018-03-11
我的空調,早上溫差不大時,工作正常,中午下午,空調啟動時制冷,幾分鐘后就不行了,AC按鈕關幾分鐘再啟動能制冷,一會又不行......。制冷時,壓縮機不跳,干燥瓶高壓管很燙,冷凝器沒霜,風量能自動調節,加了4瓶冷媒不漏泄,皮帶緊,大家幫么下什么情況......,今天30度,熱的來。,這吊車干燥瓶上沒有透明孔。
回復(0)
-
周阿慶 2018-03-11
回復 3# linjianing5 前兩項排除,找了好幾個師傅都修不好,是原裝進口的。
回復(0)
-
yujie 2018-03-11
開空調的時候你看一下鼓風機那里是不是結冰了
回復(0)
-
linjianing5 2018-03-11
1 看冷媒夠不夠 2 看皮帶有沒松掉 3 5000小時了,干燥瓶該換一個了
回復(0)