發(fā)帖
評論
-
pyso1 2015-08-09
不一定要換膨漲閥的,冰化了就好了,還有一個問題,溫度開關故障也會引起這個問題,一直讓系統(tǒng)誤以為沒達到需要的溫度,讓壓縮機一直工作不斷電
回復(0)
-
358451602 2015-08-09
那我只能換膨脹閥試試了!還有什么方法驗證嗎,我抽真空,加氟方法對不對???
回復(0)
-
pyso1 2015-08-09
空調管路有壓力開關的,壓力異常時會停止工作,估計等過了一會冰化了,壓縮機之前打的那么高壓力通過膨脹閥后,壓力低了,壓縮機就又工作了,有臟東西也會堵膨脹閥
回復(0)
-
358451602 2015-08-09
抽真空我是這么抽的,不知道對不,管子接好以后,從中間黃管打壓到12,證明不漏然后,改變便攜式壓縮機管口,開始抽真空(高壓低壓變開關旋鈕打開狀態(tài),)抽20分鐘,表指針,基本負到頭,,然后關閉開關,關閉壓縮機,從中間管在吸冷凍油一小瓶,再加冷媒?。〔恢缹Σ粚??請指教!
回復(0)
-
pyso1 2015-08-09
正常高壓不超15,低壓3-5,你抽真空了么,不開空調,再過10分鐘,放掉一點冷媒看看
回復(0)
-
浙江挖 2015-08-09
高壓高了 正常值一般都是17 到20左右 發(fā)車測的 低壓 1到3
回復(0)
-
358451602 2015-08-09
正常值應該是多少啊,低壓和高壓?
回復(0)
-
358451602 2015-08-09
膨脹閥堵了只能換嗎?可以修復嗎?能不能有少量空氣導致的,充氟時好像進了一點點!
回復(0)
-
pyso1 2015-08-09
估計膨脹閥堵了,管路有水氣,結冰,堵了以后高壓高,低壓低
回復(0)
-
358451602 2015-08-09
車啟動后,低壓2.高壓26.一直這樣,變化不大!很長時間了!怎么修?。壳笾附?!
回復(0)