小二 2016-08-13
有水流???別鬧了,那是冷凍油加多了,再說了,干燥瓶有氣泡那是百分百不會涼的。 把冷凍油放出一部分,打壓看有沒有漏點,有就處理,沒有就換新干燥瓶,抽真空10-20分鐘,觀察半小時至一小時,看有真空表情況,車仆制冷劑四罐不夠五罐還有點多,主要看干燥瓶上的觀察孔,偶爾有幾個氣泡就可以。千萬別換上新的干燥瓶再打壓,你以為打的是氮氣?。不過原廠的干燥瓶有點貴,200多塊?。。?!
回復(0)
-
老玩童 2016-08-12
是不是真空沒有抽干凈,低壓2.5公斤算正常的,感應塞應該插進蒸發器里面2公分深
回復(0)
-
機械戈 2016-08-12
泡泡多那就是雪種不夠拉,
回復(0)
-
CEO 2016-08-12
氟不太夠,清洗冷凝器,蒸發器清洗過但要密封性好,有熱水串過蒸發器嗎?
回復(0)
-
fhuaing 2016-08-12
請問溫控器在什么位置
回復(0)
-
fhuaing 2016-08-12
低壓2.5 然后干燥瓶檢查窗泡沫很多 低壓管子很涼 會有露珠 我也感覺是制冷效果不好 不知道什么原因
回復(0)
-
fhuaing 2016-08-12
蒸發箱的管子很涼 膨脹閥是新換的
回復(0)
-
fhuaing 2016-08-12
膨脹閥是新換的,是這個問題嗎
回復(0)
-
fhuaing 2016-08-12
這個溫控貼在蒸發器上也沒有效果,還是謝謝你
回復(0)
-
機械戈 2016-08-12
先判斷是不是制冷效果行不行才導制溫控不斷電壓縮一直工作,在空調運行的情況下查看干燥瓶玻璃觀查孔的雪種是怎樣的,如果是一只翻泡泡就說明雪種不夠,只有一點點小泡泡而且翻的不快就沒問題,再一個看壓縮低壓管,(一般低壓管都要粗一點,)冰不冰,冒不冒氺,反之說明效果不行,所以溫控就起不到作用壓縮機就會一直工作,
回復(0)