發帖
評論
空調又壞了
-
黃波濤 2013-08-30
進來參觀學習一下
回復(0)
-
漢中御龍 2013-08-28
用歧管表打下機到了。。一般有1冷媒過量系統壓力過高2冷媒量太少活無冷媒壓力不足3進空氣表現為半小時正常而后制冷不佳4冷凝器散熱不良5干燥瓶失效6膨脹閥靈敏度下降7高低壓開關異常8蒸發器溫度傳感器失效。。 從你說的情況看。于兩個可能1系統空氣過量有漏氣地方2蒸發器散熱不好。。。。:)
回復(0)
-
battle1111 2013-08-28
壓縮機一般是由冷凝器壓力開關和壓縮機繼電器串聯控制的,查一下這兩個件,如果沒有問題就是空調的控制面板壞了(或溫度傳感器故障導致控制面板輸出有問題)
回復(0)
-
180315038 2013-08-02
先查溫控,最后查壓力,然后才是散熱器,管路,干燥瓶,膨脹閥 先簡后難
回復(0)
-
tian89 2013-08-02
空調的溫度控制器壞了!使他亂控制空調泵!這只能是初步判斷!
回復(0)
-
wuyh 2013-08-01
正常狀態下壓縮機也是一下轉一下不轉。一般壓縮機是受貯液罐上的壓力開關、蒸發器處的溫控開關兩者控制的。當空調內部系統壓力過高、過低時壓力開關會起作用斷開,導致壓縮機不工作;蒸發器處的溫控開關感應到室內溫度下降到設定溫度時也會斷開壓縮機電磁線圈的。還得具體看空調的配置情況,比如有的還加裝有陽光傳感器、防結霜傳感器等等,出現故障都有可能出現制冷效果不理想的情況。
回復(0)
-
LiuG-E 2013-07-24
首先,壓縮機皮帶松了沒有?另外,壓縮機一下轉一下不轉,說明內部存在高壓,可能是內部由于堵塞高溫,高壓,而堵塞原因可能存在冰堵,先停機1個小時,然后啟動機子開空調,如果故障重現,那就是不是冰堵,應該是內部堵塞了,內部堵塞的話,看蒸發器有沒有堵塞,堵塞了散熱不好會引起高溫(堵塞)斷電的,壓縮機就好表現通一下,短一些。目前想到這些!對了高低壓開關也要看下有沒有損壞。
回復(0)
-
721172629 2013-07-20
壓縮機不行了
回復(0)
-
wuyan 2013-07-18
果斷去緊皮帶
回復(0)
-
wenxuan 2013-07-18
天氣原因,天熱容易燒壓縮機的。
回復(0)